공업용 다회로 경보기 | VTD3021/3022
관련링크
본문
|
수신부 제품사양 |
|
형식 |
AC220V, 공업용, 분리형, 확산식, 접촉연소식, 즉시형, 예비전원 DC 16.8V |
|
대상가스 |
LNG, LPG,도시가스 (경 / 중) 전용 |
|
사용전원 |
AC220V, 60Hz / 예비전원 DC16.8V Ni-Cd 축전지 |
|
소비전력 |
평상시 10W (3회로 기준) |
|
측정범위 |
0 ~ 100 %LEL |
|
측정표시 |
3 Digit FND Digital Display |
|
경보설정 |
LOW 15 %LEL / HIGH 50 %LEL |
|
경보농도 |
LNG (0.06 ~ 1.25%) LPG (0.06 ~ 0.45%) |
|
경보방식 |
부저음 - 단속음, 수동 복귀식 경보부 - 황색등 점등 / 지시부 - 적색등 점등 |
|
응답속도 |
10초 이내 |
|
외부출력 |
경보시 약 DC 12V / 4 ~ 20mA LOW, HIGH 무전압접점(COM, NO, NC) |
|
작동표시 |
전원등 (녹색 점등) , 누설등(황색 점등) 고장등(적색 점등), 지구누설등(적색 점등) |
|
검지농도 |
폭발하한 농도의 (1/4)이하 - %LEL 기준 |
|
사용온도 / 습도 |
-20 ˚C ~ +40 ˚C / RH 95% 이하 |
|
용도 |
학교, 빌딩, 공장, 지하철 현장, 콘도, 가스충전소, 보일러실, 정압기실 기타 가스시설 |
|
탐지부 제품사양 |
|
탐지소자 |
접촉연소식 |
|
방폭구조 |
내압 방폭형(Ex d llC T6) |
|
연결배선 |
3Wire (CW & VCT 0.75sq ~ 1.25sq) |
|
사용온도 / 습도 |
-20 ˚C ~ +40 ˚C / RH 95% 이하 |
|
외형지수(mm) |
117(W) X 102(H) X 71(D) |
|
중량 |
608g |
|
제품회로별 수신부 판넬 외형치수 |
회로수 | 1회로 | 2회로 | 3회로 | 4회로 | 5,6회로 | 7,8회로 | 9,10회로 | 11,12회로 |
가로(W) | 290 | 340 | 390 | 440 | 340 | 390 | 440 | 540 |
세로(H) | 300 | 300 | 300 | 300 | 525 | 525 | 525 | 525 |
폭(D) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
판넬배열 | 1단 | 1단 | 1단 | 1단 | 2단 | 2단 | 2단 | 2단 |
- 단위 (mm)